안녕하십니까?
육교 기초시공 도중 문제가 발생하여 질의합니다.
[육교 설계조건]
(1) 일반 사항
1) 육교형식 : 라멘식 Steel Box Girder교
2) 연 장 : L = 27.60M
3) 폭 원 : 육교 : 3.0M, 계단 : 2.00M
4) 기초형식 : 확대기초
(2) 하중 조건
1) 사 하 중 : 철근콘크리트 : 2.5t/m3
아스콘 포장 : 2.30t/m3
강 재 : 7.85t/m3
2) 활 하 중 : 군 중 하 중 : 0.500t/m3
(3) 사용 재료
1) 콘크리트
설계기준강도 : 210kg/cm2
탄성계수 : 15000*설계기준강도 = 230000kg/cm2
2) 철근
항복강도 : 3000kg/cm2
탄성계수 : 20400000g/cm2
3) 사용강재
육교 : SWS 400
계단 : SWS 400
(4) 설계방법
1) 콘크리트 부재 : 강도설계법
2) 강 재 : 허용응력 설계법
(5) 기초수
1) 각 1개소 = 2개소
2) 개소당 파일 9본
파일 1본당 허용지지력 : 25T/M3
[질의사항]
상기와 같이 설계조건이 제시된 육교의 파일시공 후 재하시험 결과 파일 1본당 지내력이 16TON/M2 밖에 나오지 않아 기초(파일)을 보강코져 합니다.
현장 여건상 추가파일의 시공은 불가능합니다.
어떻게 파일을 보강해야 하는 지 고견을 부탁드립니다.